71外链论坛

 找回密码
立即注册
开启左侧

变压器测试和维护——完整的事实清单

[复制链接]
发表于 2022-9-7 14:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变压器测试按照 IS-2026 进行,应按照制造商的建议在每项工作中进行。测试电压、注入电流、绝缘电阻测量工具等都必须按照变压器制造商的建议进行分级。
  变压器是电气系统中高效且重要的机器,在测试和维护时需要特别小心和注意。
  虽然它没有任何旋转物体,只是一个静态机器,但变压器的效率几乎超过 95%。因此变压器不需要频繁的测试和维护。只需要六个月或一年的测试和维护。
  01. 绕组电阻的测量
  该测试测量 HV 和 LV 绕组的电阻。所有三相的电阻值应平衡,并应与设计值相匹配。
  02. 绝缘电阻测量
  测量 HV 和 LV 绕组对地(体)和 LV 和 HV 绕组之间的绝缘电阻。
  使用绝缘测试仪或兆欧表。
  03. 独立电源耐压测试(HV & LV 高压测试)
  该测试检查初级对地、次级对地以及初级和次级之间的绝缘特性。
  HV 高压测试:LV 绕组连接在一起并接地。将高压绕组连接在一起并给予 28 KV(对于 11KV 变压器),持续 1 分钟。
  低压高压测试:高压绕组连接在一起并接地。LV 绕组连接在一起并给予 3 KV 1 分钟。
  使用设备:高压测试仪(100KV & 3KV)
  04. 感应过电压耐受测试(DVDF测试)
  该测试检查匝间绝缘。对于 11KV/433V 变压器,在发电机的帮助下在 433V 绕组上施加 866 伏电压 1 分钟。这会在 11KV 侧感应 22KV。866V电源的频率也提高到100HZ。
  05.电压比的测量
  本测试按客户要求测量电压比。V1/V2 = N1/N2。电压比等于变压器中的匝数比。使用这个原理,匝数比是在匝数比计的帮助下测量的。如果正确,则假定电压比是正确的。
  使用的设备:匝数比
  06. 空载损耗和电流测量。
  在该测试中测量了铁损和空载电流。433V绕组在433V电源下充电,11KV绕组处于开路状态。变压器在空载时消耗的功率是变压器的空载损耗。必须考虑实际频率的影响。
  使用的设备:功率计或功率分析仪。
  07. 负载损耗和阻抗的测量。(效率和调节)
  本试验测量433V绕组短路时变压器消耗的功率,额定电流通过11KV绕组。
  使用的设备:功率计或功率分析仪。
  08. 向量组验证
  该测试验证配电变压器的 Dyn-11 矢量组。
  使用设备:电压表。
  09.石油BDV测试。
  根据 IS-335 检查油击穿电压。
  100 毫米 LX 70 毫米 BX 80 毫米 Ht。玻璃罐。500ml 油样。球形电极,间隙为 2.5 mm。推荐值:60KV
  10. OLTC 测试 – 有载分接开关(如果已连接)
  所有介电测试检查工作的绝缘水平。
  脉冲发生器用于产生 1.2/50 微秒波的指定电压脉冲波
  一个在全测试电压的 50% 到 75% 之间降低电压的脉冲和随后的三个全电压脉冲。
  对于三相变压器,脉冲依次作用在所有三相上。
  电压依次施加在每个线路端子上,使其他端子保持接地。
  电流和电压波形记录在示波器上,波形的任何失真都是失败的标准。



回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-7 14:56:20 | 显示全部楼层

回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-7 15:36:50 | 显示全部楼层

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

标签云|免责声明|手机版|小黑屋|71外链论坛 ( 皖ICP备2021018791号-5 )|Sitemap|网站地图

GMT+8, 2024-11-26 15:23 , Processed in 0.058494 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表