目前,地下车库CO监测探测器的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所地下车库CO监测探测器的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。 安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。地下车库CO监测探测器常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVS2×1.5mm2。 地下车库CO监测探测器报警值如何设定? 根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 卓宏智能科技有限公司专注车库一氧化碳监测控制系统,拥有专业的技术人员在线为您服务。
|