71外链论坛

 找回密码
立即注册
开启左侧

气动执行器安装调试

[复制链接]
发表于 2023-4-28 14:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械操作中,气动执行器起着至关重要的作用,这就需要大家了解气动执行器的安装、调试、维护和故障分析。只有正确的安装、操作和必要的维护,才能使阀门的维护工作达到应有的效果和使用目的。
安装调试
1、执行机构和阀门的安装
1、取气瓶后,首先检查气瓶型号是否正确,气瓶是开式还是闭式。一般在安装时处于关闭状态(大口径阀门也可以在开启状态下安装)
2、检查气缸旋转方向,逆时针开阀,顺时针关阀。
3、气缸与阀门连接时,检查气缸连接孔中心距是否与阀门上法兰连接孔中心距一致。
4、检查气缸轴与气门轴是否一致。如果轴未对齐,请添加方形套筒。
5、安装时,钢瓶应与阀门处于同一状态(注意不能一开一闭,否则阀门旋转方向相反)。
6、安装状态:(特殊要求除外)蝶阀与执行器成90度安装。球阀与执行器平行安装。
2.电磁阀安装(按要求)
1、气动执行器安装后,如需安装电磁阀,请注意电磁阀上的O型圈是否完好。
2、安装完成后检查排气阀是否完全关闭,否则拆下电磁阀旋转180度重新安装(无特殊要求(安装后完全关闭)。
3.安装回复器
1、先拆下气缸上端指示器盖上的螺丝,将机匣连接轴插入气缸中轴的凹槽内,然后固定连接螺栓。
2、打开听筒上盖,检查行程限位是否与阀门开关相对应。当阀门全开时,黄色停止按下开关,当阀门完全关闭时,红色停止按下开关。安装阀盖时,阀盖上的指示也应与阀门开关一致。
4.调试
1、没有电磁阀时,先从一端放气,看阀门的启闭位置是否到位。如果不是,则根据阀门位置向外松开相应的止动螺钉。一个是开盘限价,一个是收盘限价。正常情况下,执行机构左排气阀打开,右排气阀关闭。限位开关通常为左开限位、右闭限位(逆时针旋转、行程加大、顺时针旋转、行程减小)(注:调整后需锁紧)
2、安装好电磁阀后,先排气看阀门是否完全关闭,否则检查电磁阀和阀门的安装情况。用电磁阀上的手动开关调试检查阀门是否全开、全关。如需调整行程,方法同上。



卓冠(浙江)自控科技有限公司 https://www.zorgon.cn/
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-1 17:01:46 | 显示全部楼层
发贴辛苦了,很感谢楼主

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

标签云|免责声明|手机版|小黑屋|71外链论坛 ( 皖ICP备2021018791号-5 )|Sitemap|网站地图

GMT+8, 2024-11-28 14:33 , Processed in 0.056720 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表