就拿工业级交换机来说,如何定义一款交换机是工业级的?人说是宽温无风扇的,有人说长时间高稳定性的是。我甚至还看到有人说,DIN标导轨安装的交换机就是工业级交换机。种种现象表明,工业级并没有严格的技术概念,纯粹的市场用语。如果客户提出一个需要工业交换机的要求,那么可以说明这个客户的要求其实是一个很模糊的要求,或者这个客户并不是很懂工业级需求。


那么在工业场合如何选择合适的交换机呢?一般需要细化到具体参数。
1.环境温度湿度:和商用的机房比较起来来,工业交换机环境一般是没有空调的,这就要求交换机适合较宽的环境温度,一般来说需要-10 ~   60 °C。当然这个温度需要结合现场实际条件的。另外散热方面,一般选择无风扇交换机。因为一方面风扇故障率高,另一方面,风扇需要定期保养。湿度方面,一般是10 ~ 95%。

2.安装方式:工业场合,小型电气设备,如果安装在电器柜内的话,一般为DIN标导轨安装。这个一般都符合。

3.防护等级:交换机一般安装在电气柜内,因此需要防水。但是一般都会有一个简单的IP防护等级。这个等级是需要有证书证明的。
4.电磁兼容性:现场各种工业设备同时近距离运行,产生电磁干扰是常事。这个要求会拦住一大批低端的所谓的工业交换机。电磁兼容性需求包含EMC和EMI,具体需要符合FCC Part 15,CISPR   (EN55022)EN61000-4-2 (ESD)EN61000-4-3 (Radiated EM field)EN61000-4-4 (EFT)EN61000-4-5 (Surge)EN61000-4-6 (CS)EN61000-4-8等标准。并且这些都需要有测试报告,以及认证证书的。

5.耐冲击,震动,自由落体等要求:工业场合高震动是常态。这个要求又会拦住一大批低端产品。需要符合的是冲击IEC 60068-2-27,自由落体IEC 60068-2-32,震动IEC 60068-2-6。这些也是需要有测试报告和认证证书的。

还有其它的一些业务方面的需求,比如说快速自恢复的冗余网络,风暴控制,安全性,网络管理等等需求。