由于通信局站的建筑物及机房内的电源设备及其他通信设备遭受直击雷或感应雷破坏的严重程度不同,所以对局站内的通信系统,应按雷击电磁场及电压、电流冲击波在通信系统各个交界处所具有的不同特性分别采用租应的措施进行分级或分区保护,这样才能使雷击造成的损失减少到最低程度。 如果将整个通信局站作为一个防雷的被保护整体(包括建筑物),一般是按建筑物整体、出入局站的电力电缆、机房内通信电源的交流配电设备及整流器的先后顺序将局站的通信电源系统划分为四级防雷保护区、第工级防雷保护设施本要包括通信局站建筑物顶端的避雷针、避雷网、建筑物墙内的钢框架及钢筋互连结构,局站内每层楼的水平接地分汇集线,贯穿整个局站楼垂直接地总汇集线、接地引入线及接地网等的联合接地方式。 第Ⅰ级防雷保护设施主要是与通信局站的主体建筑一同设计并且要求一同施工完成。第Ⅰ级防雷保护设施主要是用来防止直击雷对通信局站主体建筑造成破坏。直击雷一旦与避雷针或避雷网发生雷击放电时,雷击浪涌电流将经过建筑物内的钢框架及钢筋互连结构流入接地引入线,最后经接地网泻放回大地。在雷击电流经过的导电体周围将产生很强的电磁场。 第Ⅱ级防雷保护主要对非直击的感应雷的防护措施,在第Ⅱ级防雷保护区内的设备由于感应雷击的电磁耦合将会感应出浪涌电压,由于处在此保护区内的通信设备装有防雷过压保护装置,所以雷击感应的浪涌电压经过防雷过压保护装置以脉冲电流的形式释放掉,这个脉冲电流的波形一般为8/20 μs。最大峰值电流不会超过20kA。 通信局站的交流电力电缆,规定埋设于地下进入局内,其金属铠装护套的端应就近接地,电缆内的芯线两端应对保护地加装避雷器,而且还规定低压电缆进入局站时,其长度宜大于等于50m。电力电缆的防雷保护方式。此进入局站的电力电缆的防雷保护相对于上述所介绍的直击雷保护系统应是第Ⅱ级防雷保护。 但对于通信电源设备来说,地下入局的电力电缆的入口处所采取的防雷保护措施应属于通信电源设备的工级防雷保护,入局的低压电力电缆经过防雷处理后再经过一段长度(约50m)进入机房的交流配申设备。 为交换设备、传输设备供电的高频开敕流系统的交流供电就是由机房的交流配电设备获得。一般在通信电源设备的交流配由输人端设置电源系统的第Ⅱ级防雷保护,感应雷击的浪涌电压经过电力电缆两端避雷器及由缆本身的长度等效电感衰减后,到达通信电源设备的交流配电输入端的浪涌由压将被限制在4000V以下。 因此电源设备的交流配电输入端承受的雷击浪涌由压及消涵由流都将会明显减小,这一级的防雷保护器的通流量一般在15kA以下,残压在1.3~1.5kV.就可以对电源设备进行有效的保护。但对于一些较小的通信局站或移动通信基站,上述电源设备交流输入端的防雷保护器的通流量要求大于20kA或更大一些。 这样对于整流器模块内的第Ⅲ级防雷保护器的通流量要适当加大一些,约5~6kA,残压为600V左右,整流器模块内的防雷保护作为通信电源系统防雷保护的最后一级。
|