安装调试
1、执行机构和阀门的安装
1、取气瓶后,首先检查气瓶型号是否正确,气瓶是开式还是闭式。一般在安装时处于关闭状态(大口径阀门也可以在开启状态下安装)
2、检查气缸旋转方向,逆时针开阀,顺时针关阀。
3、气缸与阀门连接时,检查气缸连接孔中心距是否与阀门上法兰连接孔中心距一致。
4、检查气缸轴与气门轴是否一致。如果轴未对齐,请添加方形套筒。
5、安装时,钢瓶应与阀门处于同一状态(注意不能一开一闭,否则阀门旋转方向相反)。
6、安装状态:(特殊要求除外)蝶阀与执行器成90度安装。球阀与执行器平行安装。
2.电磁阀安装(按要求)
1、气动执行器安装后,如需安装电磁阀,请注意电磁阀上的O型圈是否完好。
2、安装完成后检查排气阀是否完全关闭,否则拆下电磁阀旋转180度重新安装(无特殊要求(安装后完全关闭)。
3.安装回复器
1、先拆下气缸上端指示器盖上的螺丝,将机匣连接轴插入气缸中轴的凹槽内,然后固定连接螺栓。
2、打开听筒上盖,检查行程限位是否与阀门开关相对应。当阀门全开时,黄色停止按下开关,当阀门完全关闭时,红色停止按下开关。安装阀盖时,阀盖上的指示也应与阀门开关一致。
4.调试
1、没有电磁阀时,先从一端放气,看阀门的启闭位置是否到位。如果不是,则根据阀门位置向外松开相应的止动螺钉。一个是开盘限价,一个是收盘限价。正常情况下,执行机构左排气阀打开,右排气阀关闭。限位开关通常为左开限位、右闭限位(逆时针旋转、行程加大、顺时针旋转、行程减小)(注:调整后需锁紧)
2、安装好电磁阀后,先排气看阀门是否完全关闭,否则检查电磁阀和阀门的安装情况。用电磁阀上的手动开关调试检查阀门是否全开、全关。如需调整行程,方法同上。