建筑消防实施设计的一个中心原则是人员的疏散与逃生,而在这设计中余压监控系统是必不缺少的环节,智能消防余压监控系统是主要由余压探测器、余压控制器、余压监控器组成。
  余压探测器是余压监控系统的重要组成部分之一,余压探测器又称余压传感器、压差传感器,是卓宏智能专门针对现代高层建筑正压送风系统的前室/楼梯间与走道之间余压值的合理保持,以国家相关规范设计为依据研发的压差测控产品。
  余压探测器应在每层防烟楼梯间的前室或者合用前室安装一台余压探测器;在楼梯间高度约1/3和2/3处各设置一台余压探测器或者在加压送风口处设1台余压探测器,余压探测器应设置在高压区(楼梯间、前室区域疏散门侧),距顶0.1-0.5m壁挂安装,采用底座直接固定。
  卓宏余压探测器
  注意事项:
  1.需要提前预留安装位置及布置好气管走向
  2.建议所有连接气管及链接线都应穿pvc管或金属管
  3.卓宏余压探测器是精密型传感器,测试时不得用嘴吹加压,以免损坏芯体
  卓宏智能专注于疏散通道余压监控系统系列产品,是集研发、生产、销售于一体;业务合作涵盖机场、酒店、住宅、写字楼等多个领域,与各大地产商都有密切合作;提供两小时内报价,技术指导等服务。