高层建筑的空调风管可以采用橡塑做保温吗

[复制链接]
发表于 2023-8-21 16:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑不同于普通的建筑,对于防火要严格很多,要做防火阀、消防排烟系统、风管做防火处理等等。高层空调风管也属于空气调节系统风管这块,根据住房城乡建设部发布国家标准《建筑设计防火规范》中规定,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料,但是以下情况除外:
1、接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;
2、体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时可采用难燃材料。
尤特森橡塑保温材料通过了国家标准的《建筑材料及其制品燃烧性能分级》检测验证,防火等级达B1级不燃材料,同时也通过英标的认证,为class0级橡塑,与普通的橡塑相比,保温性能更好,耐受温度更高。
在规定的情况下,高层空调风管是可以使用橡塑保温材料的,但是使用的橡塑必须达到B1级不燃。想要购买橡塑保温材料时要去大厂家,质量才会有保障,尤特森橡塑保温材料厂家,大品牌,信得过。
以上内容由尤特森橡塑保温材料厂家提供:http://www.uetersen.cn