1、变压器套管毛病
      主要表现为套管闪络和爆破,变压器高压侧一般运用电容套管,因为套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象,套管积垢太多等都有可能形成闪络和爆破。

2、铁心绝缘毛病
      变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。因为硅钢片紧固不好,使漆膜损坏产生涡流而产生局部过热。同理,夹紧铁心的穿心螺丝、圧铁等部件,若绝缘损坏也会产生过热现象。此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会形成铁芯毛病。


3、低频变压器自动跳闸的处理
      当变压器各侧断路器自动跳闸后,首先将跳闸断路器的控制开关操作至跳闸后的方位,并迅速投入备用变压器,调整运转方式和负荷分配,维持运转系统和设备处于正常状况。再查看维护动作情况,进行外部查看。经查看不是内部毛病而是因为外部毛病(穿越性毛病)或人员误动作等引起的,则可不经内部查看即可投入送电。如属差动、重瓦斯、速断等主维护动作,应对该维护范围内的设备进行全部查看。在未查清原因前,制止将变压器投入运转。