71外链论坛

 找回密码
立即注册
开启左侧

压力变送器测量回路故障分析

[复制链接]
发表于 2021-10-16 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力变送器测量回路故障分析
  以导压管故障为例,来分析压力变送器测量回路故障。

  一、 导压管堵塞:
   在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事。
  当实际流量由F前减小到F后时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F后时,P-值 也要因为管内流体流
速的降低而升高,设升高值为P0’。
  即:△P=( P+-P0 )-( P-+P0′)此时压力变送器输出值应减小。
  二、正导压管泄漏:
   实际上,当泄漏量非常小的时候,由于种种原因,工艺操作或仪表维修护人员很难发现,只有当泄漏量大,所测 流量与实际流量相比有
较大误差时才会发现,这时即使是实际流量上升,总是△P泄漏后<<△ P泄漏前,F泄漏后<3.  平衡阀泄漏:
   设泄漏前压力为P1,泄漏后压力为P2, P1= P1+- P1- ,F1为平衡阀泄漏前的变送器输出值,F2为平衡阀泄漏后 的变送器输出值。
  我们假设管道内流体流量在没有变化的情况下做分析,设泄漏的压力为PS,
   则:泄漏后的正负导压管的静压为:
     P2+= P1+-PS,P2-= P1-+ PS
     P2= P2+- P2- = P1-2 PS,
  根据差压与流量的关系得出F24. 气体流量导压管积液情况下的压力变送器测量误差:
   设正导压管取压点压力为P0+,负导压管取压点压力为P0-,变送器">差压变送器正端压力为P1+,变送器">差压变送器负端压力为P1-。
    P0= P0+- P0-
    P1= P1+- P1-
   正常测量下: P0= P1
  设正常测量状态下的流量为F,则 F=K
  这里 K为常系数。
  设液体水的密度为ρ,则在正导压管积液高度为h+,负导压管积液高度为h-的情况下:
    P1+= P0++ρgh+
    P1-= P0-+ρgh-
    P1= P1+- P1-= (P0+)+(ρ h+)-( P-+ρ h-)= P+ρ (h+-h-)
  则变送器输出为: F=K
  当h+>h-时 压力变送器实际测得的差压增大,输出流量信号增大。
  当h+这里,由于正压导管取压方式的原因,随着时间的增加,h+逐渐大于h-,测得的流量也增大。
更多压力传感器压力变送器相关文章请见沧正传感:http://www.cazsensor.com



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

标签云|免责声明|手机版|小黑屋|71外链论坛 ( 皖ICP备2021018791号-5 )|Sitemap|网站地图

GMT+8, 2024-11-25 15:39 , Processed in 0.061540 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表